考察机械防烟系统设计要求。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.1建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。及3.3.4设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。当受建筑条件限制,且地下部分为汽车库或设备用房时,可共用机械加压送风系统,但要满足排烟量要求。题干地下为设备用房与管理用房及汽车库,不满足3.3.4条放宽情况,故地上120m分两段,地下分1段。本题答案选B。