某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是( )。
A 厨房内安装的是感烟火灾探测器 正确答案
B 厨房内的火灾探测器编码地址错误
C 火灾报警控制器供电电压不足
D 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障
正确答案:A
详细解析

  《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

  5.2.5符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:

  5厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。

  厨房应设置点型感温火灾探测器和可燃气体报警探测器,设置感烟探测器由于油烟缘故会产生误报,故A正确。