题目详情

多选题 电气工程师供配电专业
[已过时]下列关于10kV变电所的设置原则,哪些不符合规范的要求?()
A 10kV配电所与火灾危险区域的建筑物毗邻时,配电所可通过走廊与火灾危险环境建筑物相通,通向走廊的门应为难燃烧体的
B 10kV变配电所与火灾危险区域的建筑物毗邻时,变配电所与火灾危险环境建筑物共用的隔墙应是密实的难燃烧体 正确答案
C 10kV变配电所与火灾危险区域的建筑物毗邻时,变压器室的门窗可通过套间通向火灾危险环境 正确答案
D 10kV变配电所不宜设在有火灾危险区域的正上面,可设在有火灾危险区域的正下面 正确答案
正确答案:BCD
详细解析
根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058—1992)第4.3.5条规定,电压为10kV及以下的变电站、配电所,不宜设在有火灾危险区域的正上面或正下面。若与火灾危险区域的建筑物毗连时,应符合下列要求:①电压为1~10kV配电所可通过走廊或套间与火灾危险环境的建筑物相通,通向走廊或套间的门应为难燃烧体的;②变电站与火灾危险环境建筑物共用的隔墙应是密实的非燃烧体。管道和沟道穿过墙和楼板处,应采用非燃烧性材料严密堵塞;③变压器室的门窗应通向非火灾危险环境。 【说明】最新规范《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058—2014)已删除上述规定。