—台风机配用额定功率为55kW的交流电动机,三角形接线,额定电压380V,额定电流为102A。该电动机采用热继电器作过载和断相保护器件。为提高运行功率因数及减少启动时对电网的冲击,设计方案中考虑星-三角启动方式和电动机单独补偿电容器。请回答以下热继电器设置及参数计算的有关问题。 为提高系统运行功率因数,对风机的电动机单独设置补偿电容器。设置补偿电容器后,以下热继电器的设置方案的调整,正确的是()
A 如电容器接入位置在热继电器之前,整定电流值与原整定电流相同; 正确答案
B 如电容器接入位置在热继电器之前,整定电流值为原整定电流1.5倍;
C 如电容器接入位置在热继电器之后,整定电流值为原整定电流0.92~0.95倍; 正确答案
D 如电容器接入位置在热继电器之后,整定电流值与原整定电流相同;
正确答案:AC
详细解析
A、C 《工业与民用配电设计手册》(第三版)P670。