关于电子信息系统机房的接地,下面哪些项不符合规范要求?()
A
机房交流功能接地、保护接地、直流功能接地、防雷接地等各种接地宜共用接地网,接地电阻按其中最小值确定
B
机房内应做等电位联结,并设置等电位联结端子箱
C
对于工作频率小于30kHz,且设备数量较少的机房,可采用M型接地方式
正确答案
D
当各系统共用接地网时,宜将各系统用接地导体串联后与接地网连接
正确答案
正确答案:CD
详细解析
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)第23.4.2条规定,机房接地应符合下列要求:①机房接地系统的设置应满足人身安全、设备安全及电子信息系统正常运行的要求;②机房交流功能接地、保护接地、直流功能接地、防雷接地等各种接地宜共用接地网,接地电阻按其中最小值确定;③机房内应做等电位联结,并设置等电位联结端子箱;对于工作频率较低(小于30kHz)且设备数量较少的机房,可采用单点(S形)接地方式;对于工作频率较高(大于300kHz)且设备数量较多的机房,可采用多点(M形)接地方式;④电信间应设接地干线和接地端子箱;⑤当各系统共用接地网时,宜将各系统分别采用接地导体与接地网连接。